Denis-BK
  28.11.2013, 14:05
  
 
  Какую трубу использовать для присоединения головок муфтовых ГМВ-100. Труба 114х6 и ГМВ-100 имеют одинаковый условный диаметр, при этом на ГМВ-100 резьба М125х6, а наружный диаметр трубы 114.
 
 
 
  Sindarkon
  28.11.2013, 14:54
  
 
  Возьмите напорные головки, чего мучиться-то?
 
 
 
  Denis-BK
  28.11.2013, 15:14
  
 
  В РД были заложены напорные (вопросов нет), это замечание от эксплуатационных служб заказчика.
 
 
 
  Sindarkon
  29.11.2013, 8:07
  
 
  Да никакая труба тут не подойдёт. Сомневаюсь, что вы найдёте приварные сгоны с метрической резьбой. Меняйте головки - они копейки стоят.
 
 
 
  Lena Igorevna
  3.9.2017, 7:59
  
 
  Извиняюсь за некрофилию, может кто-нибудь объяснить, как крепится  узел присоединения пож техники к резервуару, как выбрать диаметры и количество головок, и вот выше писали брать напорные, напорные это какие?  Я раньше всегда делала заглубленные резервуары и от них мокрые колодцы, но тут заказчик хочет наземные РВС, т.к. скала - зарыть не получится.
Я так представляю: приваривается патрубок и фланец к резервуару, а к ним уже присоединяется этот узел ППТ. 
Может фото у кого нибудь есть смонтированного узла ПППТ?
 
 
 
  Sindarkon
  18.9.2017, 16:23
  
 
  Берите обычные ГМ-80. Всасывающие рукава на 80 есть у всех пожарных расчётов. По количеству - ставьте две. 10 л/с и один патрубок пропустит, но лучше иметь два присоединения.
 
 
 
  broodling
  12.10.2017, 11:06
  
 
  А разве в нормах не прописано, что нужны головки именно на 80?
 
 
 
  timofeyprof
  12.10.2017, 11:20
  
 
  Цитата(broodling @ 12.10.2017, 12:06) 

А разве в нормах не прописано, что нужны головки именно на 80?
не во всех указан диаметр
 
 
 
 
  broodling
  17.10.2017, 14:26
  
 
  СП 10
4.1.15 Внутренние сети противопожарного водопровода каждой зоны здания высотой 17 этажей и более должны иметь два выведенных наружу пожарных патрубка с соединительной головкой диаметром 80 мм для присоединения рукавов пожарных автомашин с установкой в здании обратного клапана и задвижки, управляемой снаружи.
 
 
 
  jiexawcr
  17.10.2017, 15:02
  
 
  Цитата(broodling @ 17.10.2017, 14:26) 

СП 10
4.1.15 Внутренние сети противопожарного водопровода каждой зоны здания высотой 17 этажей и более должны иметь два выведенных наружу пожарных патрубка с соединительной головкой диаметром 80 мм для присоединения рукавов пожарных автомашин с установкой в здании обратного клапана и задвижки, управляемой снаружи.
у вас старая редакция, вот что сейчас действует:
4.1.15 Внутренние сети противопожарного водопровода каждой зоны здания высотой 17 этажей и более должны иметь 2 выведенных наружу патрубка с соединительными головками диаметром 80 мм для подключения передвижной пожарной техники с установкой в здании обратного клапана и нормальной открытой опломбированной задвижки.
  
 
 
 
  Часто колхозят , из толстого листа (30-40мм) делают муфту кольцевую под размер резьбы и приваривают к трубе Ду100, саму муфту пожарную накручивают на переходную кольцевую...
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаВот такую делают под ГМВ-125
 
 
   
  Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, 
пройдите по ссылке.